产品介绍:

欧姆雷盾(OMRDON)双绞线控制信号防雷器(SPD、电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于工控系统数据控制信号、通讯专线、遥测信号、遥控信号的电涌保护器,应用在雷击保护区1-2区和2-3区。

深圳欧姆雷盾科技有限澳门太阳城平台

工作原理:

电涌保护器(SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用原理是在正常情况下,电涌保护器处于极高的电阻状态,以保证系统设备正常工作;当随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻瞬间下降或持续下降,SPD立即在纳秒级的时间内导通,将电涌能量通过SPD泄放入大地;当电涌过后,电涌保护器又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统设备正常运行。



功能特点:

1、通流容量大:10KA(8/20μS),高速反应(10-12纳秒),低损耗(≤0.3db);

2、核心元件采用国际国内知名品牌,以保证产品质量性能优异。

3、内部采用两级串联式联动保护,残压低,使用寿命长;

4、具有过流、过压、箝位三重保护功能,反应速度快;

5、当雷击电涌侵入时,无需中止用电设备,不影响正常设备正常运行;

6、外观设计新颖,体积小,安装方便;

7、传输速率高,使用频率范围大。

深圳欧姆雷盾科技有限澳门太阳城平台

技术指标:

名称

二线制双绞线控制信号防雷器



SPD类别

复合型SPD



SPD功能

具有限压、限流功能



型号

OMS-CS06/2S

OMS-CS12/2S

OMS-CS24/2S



标称工作电压 Un

6V

12V

24V



最大持续运行电压 Uc

8V

18V

30V



标称放电电流(8/20μs) In

5KA

5KA

5KA



最大放电电流(8/20μs )Imax

10KA

10KA

10KA



Isn时电压保护级别UP

≤18V

≤36V

≤60V



保护线路

2线



传输速率

10M bps



插入损耗

≤0.3db



响应速度

≤1ns



端口连接方式

接线端子



温度环境范围

-40℃…+80℃



安装接线规格

1.5~4mm2



外壳材料

阻燃塑料



尺寸

90×67×18mm



安装方式

串联



外壳保护等级

IP20



测试标准

GB18802.1 GB/T 18802.21



防雷器安装指导:

1、双绞线控制信号防雷器可以安装在LPZ0-1区或直接串联安装在被保护设备(或系统)前端,安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。

2、“Surge/Line”连接引线端,“Protected/Equip”连接被保护设备(或系统)端,“1”与“1为一条信号通道,“2”与“2”为一条信号通道。安装时两端线路必须分开敷设,不可捆扎在一起,防止二次感应现象发生。

3、防雷器PE接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式,接地线必须与防雷地线(或被保护设备的外壳)相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。

4、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程中,信号传输出现问题,换下电涌保护器后信号传输恢复正常,说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。

深圳欧姆雷盾科技有限澳门太阳城平台

注意事项:

1、防雷器输出端OUT端口均连接被保护设备。

2、防雷器正负线路不要接反或接错。

3、防雷器安装在被保护设备前端越近效果越好。

4、防雷设备需要定期检查,产品劣化后必须立即更换。

5、更换、安装防雷器时切记不可带电作业。

6、防雷接地一定要良好且接地电阻不大于4Ω(如环境条件无法达到要求,应不大于10Ω)。